zmz1352525mmcz
???? 钳形电流表是通过电流互感器来进行测量的。而变频器的进线电流中具有十分丰富谐波电流。 ???? 当电流互感器测器谐波电流时,要受到以下几方面的影响: ??1.电的方面 ??(1)互感器二次绕组的线匝与线匝之间的分布电容对谐波电流呈现的容抗较小,漏电流增大; ??(2)互感器二次绕组本身的感抗以及仪表线圈对谐波电流呈现的感抗增大,进一点削弱了谐波电流。 ??2.磁的方面 ??(1)变通互感器铁心对于频率较高的谐波电流的磁场,导磁率将下降; ??(2)谐波磁场的铁损(包括磁滞损失和涡流损失)增加。 ???? 上述几个方面的因素,都将削弱互感器二次电流中的谐波成分,使仪表的读数偏小。