总功率70千瓦用250/5电流互感器配300/5的电流表能行吗 - 仪器网
仪器社区

总功率70千瓦用250/5电流互感器配300/5的电流表能行吗

zf0td9 2012-03-04
评论
全部评论
tz5vy7
可以
1 0 2012-03-05 0条评论 回复
fxhbeste
总功率70KW是指的什么设备?如果是电机的话,而且是常规起动的话,300/5电流表吃不消的,70kw的电机的起动电流可以达到1000A。如果配了软启动进行起动的话,也至少需要配一个400/5左右的电流表才能保证电流表不被烧坏,当然互感器也要400/5的。
16 0 2012-03-12 0条评论 回复