仪器社区

知道总功率怎样选三相四线表,电流互感器

浮生三月花 2012-02-12
评论
全部评论
同屏打字
I=P/(√3*U)。
P为Z大功率,U为额定电压;
根据I悬着电流互感器一次额定电流,一次额定电流按应大于I;
互感器二次额定电流选;
三相四线表选择5(6)A。6表示可承受的过载电流。
7 0 2012-02-13 0条评论 回复
爹花落t陀
  1,根据总功率计算出额定电流,电流互感器一次额定电流应与负载电流接近,电度表为附近。
  2,匹配电流互感器的电度表只使用(1.5-6)A的三相四线(有功、无功、多功能)电度表,按总功率乘以2所得略低一些选择电流互感器。
  3,例如:总功率是141KW,电流互感器选150/5,三相四线表选3*220V /380V 3*1.5(6)A。
  4,常用国标电流互感器一般都是xA/,就是不管一次电流多大,二次电流Z大是,选择时一般不考虑功率的大小。一般只考虑体积及内孔的大小。
20 0 2017-10-13 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论