电力电缆在直流耐压试验中的问题

长睫毛的男Ren 2011-01-07
电力电缆在直流耐压试验时,当直流电压升高至某值时,电缆发生击穿现象,但取消电压时,绝缘恢复,再次加压又发生击穿,这是什么现象?望各位高手能给个答案。
评论
全部评论
灾织涟匈絮代
从故障分类来说一般分成两类:闪络故障和泄漏故障。泄漏故障随着电压的增加泄漏电流增大,达到一定值时系统显示过电流或击穿。而闪络故障泄漏电流与电压并没有线性关系,而是增加到某一值时突然击穿。您所说的现象属于闪络故障。往往是绝缘或接头部分的存在薄弱点,但并没有固定的放电通道。
9 0 2016-07-12 0条评论 回复
you不会懂1
绝缘在交联或挤出时出现损伤,修补很困难,找到那根芯然后----扒掉绝缘重新挤出交联。
20 0 2011-01-08 0条评论 回复
谢景良是黑老板
电力电缆在直流耐压试验时,当直流电压升高至某值时,电缆发生击穿现象,
击穿,就会形成一个微小的电弧通道,但取消电压时,这个微小的电弧通道,因电弧熄灭,通道会被油或气体充添,因而绝缘恢复,但这里毕竟是一个薄弱环节,再次加压又会发生击穿,这样的电缆肯定是不合格的。决不可侥幸使用,如果电缆较长,不愿抱废,则应采用其它仪器找出击穿点,切除击穿段,重新做中间接头,再经耐压试验,合格后方可使用,
15 0 2011-01-08 0条评论 回复
Eri酱咪
  从故障分类来说一般分成两类:闪络故障和泄漏故障。
  泄漏故障随着电压的增加泄漏电流增大,达到一定值时系统显示过电流或击穿。而闪络故障泄漏电流与电压并没有线性关系,而是增加到某一值时突然击穿。您所说的现象属于闪络故障。往往是绝缘或接头部分的存在薄弱点,但并没有固定的放电通道。

  
  电力电缆在直流耐压试验时,当直流电压升高至某值时,电缆发生击穿现象,击穿,就会形成一个微小的电弧通道,但取消电压时,这个微小的电弧通道,因电弧熄灭,通道会被油或气体充添,因而绝缘恢复,但这里毕竟是一个薄弱环节,再次加压又会发生击穿,这样的电缆肯定是不合格的。决不可侥幸使用,如果电缆较长,不愿抱废,则应采用其它仪器找出击穿点,切除击穿段,重新做中间接头,再经耐压试验,合格后方可使用,
4 0 2015-10-29 0条评论 回复