如何做配电柜的交流耐压试验

mido1992 2008-06-30
谢谢你的答案,我还想知道都有哪些器件需要单独耐压呀... 谢谢你的答案,我还想知道都有哪些器件需要单独耐压呀
评论
全部评论
货理中心
1、母线:相对相对地,即试验相不接地,其他两相接地。依次进行。
2、断路器:断口耐压(一端接地);合闸后对地耐压;
3、电压互感器:中性点接地拆除,二次侧短接。
4、电缆:与母线试验相类,铠甲接地。
5、隔离开关/其他绝缘子:直接对地耐压。
注意:耐压试验前,先测量绝缘,放电后加电压32KV/1min, 放电后才可进行下一步工作;被测设备试验前,要拆除或断开与其他设备的连接,方可进行;有些设备不可进行交流耐压试验,如:避雷器、带电监测传感器(形似瓷瓶)、电流互感器、电容器等。
强调:试验前放电,试验后放电,在绝缘板上操作,注意安全距离,做好监护工作。
请参照高压试验操作及安全规程。
17 0 2018-04-05 0条评论 回复
oikddrors7
同意一楼意见~
20 0 2008-07-01 0条评论 回复
wangzongnan896
要应用专业的升压设备,低压2000V,10KV设备加到35KV,特殊的设备如电压互感器等设备单独耐压,拆除避雷器
17 0 2008-07-01 0条评论 回复