阿吉不是只猪
1、相对地和相间电压是42KV,断口电压是48KV。
2、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流-电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
2 0 2017-09-14 0条评论 回复
伍小侠baby
380v
4 0 2012-08-02 0条评论 回复
啦咯啦咯啦呃喔
相间对地是42,断口是48
1 0 2012-08-04 0条评论 回复
瑞丰缘家具店店
相对地、相间电压42KV
断口电压48KV
16 0 2012-08-06 0条评论 回复
1019639113
按照出厂值的80%做
7 0 2012-10-06 0条评论 回复