在发电机交流耐压试验时,为什么要在高压侧测量电压?
佐助j8好粗的
2013-05-30
评论
全部评论
dogahome
发电机的电容量都比较大,试验时回路电容电流会在试验变压器绕组上产生漏抗压降,使加在发电机上的电压升高,就是通常所说的容升,此时试验变压器低压侧的电压读数偏低,因此,需要在高压侧测量电压。
16
0
2013-05-31
0条评论