仪器社区

变频器控制离心泵达到输出液体压力恒定的系统问题

秋双如霜惜 2015-01-03
大家好,我们公司的灌装机上,采用一台离心泵进行供液,出口管上安装一个压力传感器传送信号给变频器,控制离心泵的转速,形成一个稳压系统,但是实际工作中压力的变化很大,Z大的达... 大家好,我们公司的灌装机上,采用一台离心泵进行供液,出口管上安装一个压力传感器传送信号给变频器,控制离心泵的转速,形成一个稳压系统,但是实际工作中压力的变化很大,Z大的达到1bar,好像没有起到明显的稳压作用,咨询下这种系统的控制精度是多少?有没有改善的空间,谢谢。
评论
全部评论
panbus0y
具体精度不好说,但是这样精度肯定不高。因为电机转起来后有机械惯性,假如您通过压变给变频器的是45HZ,后面管道压力增大,反馈给变频器小于45HZ,但是电机的转速在一定时间内由于惯性不可能一下改变那么快。这个改变过程导致误差的产生。
鉴于上述问题建议您做如下更改。
原来的控制不变,后面加装调节阀双重控制。如有不懂,请继续追问。
1 0 2016-02-27 0条评论 回复
仔仔ai宝宝
这个需要看变频器的响应时间和具体泵和变频器功率大小来决定,

控制精度要参考压力传感器的测量精度和变频器的分辨率
14 0 2015-01-04 0条评论 回复