仪器社区

工程问题:普通的电接点压力表可否用于氩气、氮气的场合

美美454545 2008-02-25
我厂现在用在氩气、氮气上的压力表是氧用电接点压力表,但由于振动厉害,很容易坏,市场上好象找不到氧用的耐震型的电接点压力表,所以想换成是普通的耐震型电接点压力表,我在这方面并不专业,所以我想请教高手,这样换是否可以?
评论
全部评论
dicklw31
可以。只要不是可燃、易爆、强腐蚀的气体就可以。
11 0 2008-02-26 0条评论 回复