变频器模拟量输入类型(电压、电流)选择硬件方案

暖暖暖暖xin 2018-07-28
变频器的模拟量输入端口支持电压电流类型输入(0-10V或0-20mA),传统方案是经过跳线选择,目前市面上有可通过功能码选择输入模拟量类型的变频器,不知是通过什么方案实现的,有知晓的还... 变频器的模拟量输入端口支持电压电流类型输入(0-10V或0-20mA),传统方案是经过跳线选择,目前市面上有可通过功能码选择输入模拟量类型的变频器,不知是通过什么方案实现的,有知晓的还请指点迷津👊
评论
全部评论
·堇·
模拟量一般是由传感器变换出来的,例如压力传感器、温度传感器、速度传感器,这些传感器把测量出来的实际压力、温度等转换成0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA等,变频器可根据这些输入控制电机的转速。
一般变频器都有模拟电压0-5V 0-10V输入、模拟电流0-20mA 4-20mA输入、纯电位器的电阻等几种输入模式;首先你要判断你要输入的电压(电流)信号是那个范围,确定了范围之后,在检查变频器的输入端 是不是按照你所选择的范围运行的;若不是,改变就好了;
变频器内的CPU模块上大多数都有一个模拟电压(电流)的调整端子,接某某端子短接为0-5V 输入 接某某端子短接输入为0-10V,这个可以查看变频器说明书