仪器社区

空调压力传感侧翻器三根线

wendy78111201 2017-07-17
空调压力传感侧翻器三根线... 空调压力传感侧翻器三根线
评论
全部评论
honglian0904
一般都是4~20毫安的电流信号,一根是电源正,(12~24伏直流)一根是信号正,还有一根是共负。接通供电,信号端为4~20毫安电流,也可并500欧的电阻,测电压应为2~10伏。
18 0 2017-07-18 0条评论 回复