请问一个压力变送器的问题

试12548 2008-06-04
有个两线制的压力变送器,我给它提供了24V电源,输出4-20mA的电流,我放在空气中,想看看输出的电流是多大。我把万用表串在电线1上,即:24V正极—————————(电线1)———压... 有个两线制的压力变送器,我给它提供了24V电源,输出4-20mA的电流,我放在空气中,想看看输出的电流是多大。我把万用表串在电线1上,即:24V正极—————————(电线1)———压力变送器———————(电线2)——————24V负极。结果几乎测不出电流,为0.001mA,这是怎么回事呢,请高手指点。
评论
全部评论
衷钠炔臣涛押
应该是24V正极----电线1----万用表----电线2----压力变送器+极,压力变送器—极直接与24V负极相接。
另外一般的两线制压力变送器都有测试端子,可直接用万用表测量电流值。