一个压力传感器和一个PID压力控制器(不用内置的PID)可以同时给两个变频器用吗?我把传感器接到PID控制器,然后分两组输入给两个变频器。这样可以吗?如果可以?应该是电压型的还是用... 一个压力传感器和一个PID压力控制器(不用内置的PID)可以同时给两个变频器用吗?我把传感器接到PID控制器,然后分两组输入给两个变频器。这样可以吗?如果可以?应该是电压型的还是用电流型的传感器。给个意见啊。
当然可以。电压电流都可以
可以星接 也可以串接
对了 你这是恒压供水吗? 3泵 ? 1变1备 1工? 如果是这样 1台变频就够了