电厂中油管就地压力表,压力变送器的安装是否要加保温层
疯狗猛啃骨头
2010-11-15
评论
全部评论
mzbbcr
压力表和压力变送器本体不用保温,压力表和压力变送器之前的一次阀和引压管需要保温。(防止凝固或防止热损失)
当然前提是这根油管工艺要求是需要保温的。
7
0
2010-11-16
0条评论
回复
tyliyifengzyq
两个字 需要!
17
0
2010-11-16
0条评论
回复
ss9924
在没有缓冲盘管,变送器引压管没有U型导管且安装高于取压点时无需保温。
在可以确认油中不带水分时无需保温。
其它情况下因根据所处环境是否会低于零度来选择是否保温。没把握时也应选择保温。
11
0
2010-11-16
0条评论
回复
sjgwi
变送器装在保护设施内可以提高变送器的使用寿命,特别是一些环境比较差的应用场合(低温、露天等),也能减少环境对变送器的检测精度的影响。