仪器社区

欧姆龙温控仪E5CN-H,温度显示低于实际温度

因你懂你 2012-12-09
CP1H用温控仪自带通信协议compway/F与三个E5CN-H通信,之前一段时间三个温控仪很正常,Z近发现1#温控仪显示温度为10℃,另外两个是45度,更换R形热电偶后,1#温控仪Z初显示28℃,10... CP1H 用温控仪自带通信协议compway/F与三个E5CN-H通信,之前一段时间三个温控仪很正常,Z近发现 1#温控仪显示温度为10℃,另外两个是45度,更换R形热电偶后,1#温控仪Z初显示28℃,10分钟后变成10度,而另外两个一直45度左右,三个温控仪测量的是同一个介质温度 。 经过测试,热电偶没有问题 。热电偶输入类型设置没有问题,温控仪的设置从来没有改变过,问题是,现在温度怎么变低了?而且随着时间变化,还一直走低?很困惑,求专家解答。
评论
全部评论
352405484
4.1 输入偏移值
.. 输入偏移 .. 显示与当前在“输入类型”参数中选择的传感器相匹配的输入偏移类型。
.. 2 点偏移仅用于非接触式温度传感器。
.. 选择1 点偏移时,将“温度输入偏移”参数设定值应用到整个温度输入
范围。例如,在过程值为200℃时,如果输入偏移值设为“1.2℃”,则过
程值被视作201.2℃来进行处理。
本示例中,采用1 点输入偏移将K 型热电偶的输入值偏移“1℃”
● 1 点偏移
in5
运行菜单
(1) 按下键,从“运行菜单”转换到“调整菜单”。
(2) 按下M键,选择“温度输入偏移”。
(3) 用UD键设为“1.0”。
(4) 按下 键,返回到“运行菜单”。此时过程值比偏移前大1℃。
运行菜单
温度
上限值
下限值
偏移后
输入偏移值
偏移前
操 作 步 骤
调整菜单
温度输入偏移
运行菜单
4.1 偏移输入值
4-3
● 2 点偏移
.. 通过单独设置传感器的上限输入偏移值和下限输入偏移值,可对非接
触式温度传感器的输入温度范围进行偏移。也就是说,通过分别给温
度范围两端设定不同的偏移值,使整个范围内的数值发生偏移。例如,
如果上限值设为“2°C”,下限值设为“1°C”,则整个传感器范围内的
平均偏移值在50%输入值时为1.5°C。
.. 在“上限温度输入偏移值”中设定上限值,在“下限温度输入偏移值”
中设定下限值。
.. 输入偏移值(2 点偏移)的计算方法
当把非接触式温度传感器型号ES1B 连接到温度控制器EZ/E5EZ 上时,
会发生零点零几到零点几度的偏移。
因此,需要通过1 点或2 点偏移补偿读出值。当用于检测控制器中传感器
误差的偏置电流流至非接触式温度传感器的输出阻抗时,会发生偏移。2
点偏移仅在非接触式温度传感器上执行,而不能用于其它输入类型。
[准备工作]
(1) 根据非接触式温度传感器的输入规格设置控制器的温度范围。
(2) 如图1 所示,准备一个能够测量控制对象温度的温度计,以执行1 点
偏移和2 点偏移。
图1 补偿非接触式温度传感器时的组态
上 限 温 度 输
入偏移值
下限温度输
入偏移值
温度 上限温度输入偏移值
偏移后
偏移前
输入
下限值
上限值
下限温度输入偏移值
非接触式温
度传感器
(C) 控制对象
(A) EZ/E5EZ 温度控制
(B) 温度计
第四章 应用操作
4-4
.. 1 点偏移法
(1) 在图1 的组态中,将设定点设置到控制对象的受控温度值附近。假设
控制对象温度(C)和控制对象温度(B)是一致的。
(2) 检查控制对象温度(B)和控制器读数(A)。输入偏移值可由下式计
算得出,将“insl”和“insh”设为相同数值。
控制对象温度(B)- 控制器读数(A)
图2 显示了1 点温度输入偏移的效果
(3) 设置了输入偏移值后,检查控制对象温度(B)和控制器读数(A),
如果其数值几乎相等,则温度输入偏移完成。
图2 1 点温度输入偏移
.. 2 点偏移法为提高整个传感器范围内读出值的精确度,可采用 2 点输入偏移法。
(1) 在两个点对控制器读数进行偏移,分别在室温和控制对象受控温度点
附近。因此,分别将控制对象温度设置到室温和设定点附近处,检查
控制对象温度(B)和控制器读数(A)。
(2) 使用步骤1 中得到的读数和温度偏移值,利用等式(1)和(2),计算
出上下限温度输入偏移值。
图3 显示了2 点温度输入偏移的效果。
图 3 2 点温度输入偏移
调整菜单
上限温度输
入偏移值
下限温度输
入偏移值
控制器读数(A)
偏移后
输入偏移值(如10℃)
偏移前
控制对象的温度
读数(B) 接近设定点(如120℃)
偏移后温度读数
(如120°C)
偏移前温度读数
(如110°C)
控制器读数(A)
偏移后
设置温度上限
YH(如260℃)
输入偏移后的温度
读数X2(如110℃)
输入偏移前的温度
读数Y2(如105℃)
输入偏移前的温度
读数Y1(如40℃)
输入偏移后的温度
读数X1(如25℃)
下限温度输入偏移值
上限温度输入偏
移值
偏移前
控制对象温度读
X1室温 数(B)
(如25℃) X2 设定点附近(如110℃)
设置温度下限
YL(如0℃)
􀁺 使用下式计算下限温度输入偏移值。
insl= {( 2 2) ( 1 1)} ( 1 1)
2 1
1 X Y X Y X Y
Y Y
YL Y × − − − + −


⋯⋯
􀁺 使用下式计算上限温度输入偏移值。
insh= {( 2 2) ( 1 1)} ( 1 1)
2 1
1 X Y X Y X Y
Y Y
YH Y × − − − + −


⋯⋯
(3) 将insl 和insh 设为计算值后,检查控制器读数(A)和控制对象温
度(B)。
(4) 在分别靠近室温(环境温度)和设定点的2 点执行输入偏形时,需选
择两个接近传感器测量范围两端的点,以提高整个传感器测量范围内
的精度。
􀂄 2 点温度输入偏移示

调整菜单
本示例采用ES1B 型非接触式温度传感器,温度范围为0℃~260℃
等式1 和2 中的YL 和YH 的设定如下:下限温度YL 设为0℃;上限温度
YH 设为260℃。检查控制对象的温度。
在室温X1 为25℃,控制器读数Y1 为40℃,设定点附近点温度X2 为
110℃,控制器读数Y2 为105℃时,
下限温度输入偏移值
insl= {(110 105) (25 40)} (25 40) 27.3
105 40
0 40 × − − − + − = −


(℃)
上限温度输入偏移值
insh= {(110 105) (25 40)} (25 40) 52.7
105 40
260 40 × − − − + − =


(℃)
上限温度输
入偏移值
下限温度输
入偏移值
等式 1
等式2
第四章 应用操作
1 0 2017-10-13 0条评论 回复
cyycdgy1
您好, 这里请教你一下,像贵公司这种做半导体的企业会在哪些方面应用温度控制哦 。我是做千野温度控制仪表的,当然是菜鸟,刚入行。所以想问问,方便寻找客户,谢谢哦
19 0 2012-12-10 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论