仪器社区

欧姆龙光纤放大器如何连接三菱PLC?

AA鬼门关 2012-11-09
欧姆龙光纤放大器共有3根线,一根黑一根棕一根蓝。 蓝和棕分别接DC24的正和负极。黑色为信号线,问题就是黑色线怎么接?是直接连接三菱PLC的X端(我已经连接过了,没有一丝反映)又或者其他连接方法。还请各位不吝赐教。谢谢啦。
评论
全部评论
彗痡衟
  欧姆龙光纤放大器如何连接三菱方法:棕色接24+,蓝色接24-,黑色接输入口X**
  光纤放大器(Optical Fiber Amplifier,简写OFA)是指运用于光纤通信线路中,实现信号放大的一种新型全光放大器。根据它在光纤线路中的位置和作用。
  一般分为中继放大、前置放大和功率放大三种。同传统的半导体激光放大器(SOA)相比较,OFA不需要经过光电转换、电光转换和信号再生等复杂过程,可直接对信号进行全光放大,具有很好的“透明性”,特别适用于长途光通信的中继放大。可以说,OFA为实现全光通信奠定了一项技术基础。
1 0 2018-04-06 0条评论 回复
栤葑京乐630
你把三菱PLC输入侧的COM端接在24V- 上就可以了。其他的还是照样棕色接24v+蓝色接24v- 黑色接信号输入端。 (前提是你刚刚PLC输入侧的COM端接的是24V+)
1 0 2012-11-10 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论