仪器社区

如何判断温度变送模块是否正常?

夏日风wu 2007-11-04
这是安装在硫化机上的测温装置,我也不知道是不是叫做模块,型号是dz-4131,gx-4131.如何才能测量出它是否正常啊,它上面的零度和满度是什么含义?如何调整?还有就是和他相连的铂热电... 这是安装在硫化机上的测温装置,我也不知道是不是叫做模块,型号是dz-4131,gx-4131.如何才能测量出它是否正常啊,它上面的零度和满度是什么含义?如何调整?还有就是和他相连的铂热电阻如何判断传来的数值是否精确呢?我是个菜鸟,各位大哥大姐帮帮忙,说的详细点,小弟多谢了。 那个测温装置叫热电偶温度隔离变换器,谢谢...真的很急~ 那你说的电阻信号与温度之间是如何计算的呢? 还有你说的零度和满度我还是不太懂,能不能详细一点? 谢谢~红木一级二胡哥哥~再有就是Pt100是什么意思啊? 谢谢你啦~~
评论
全部评论
dbsi33
热电阻需要校准方可判断其量值是否准确。
校准需要标准温度环境下与标准热电阻进行比对。

至于温变是温度变送器的简称,你的应该是电阻温度变送器吧?也就是将热电阻的阻值信号变换为需要的信号类型,比如4-20mA电流,0-5V电压等等。

零度和满度应该是调校零点和满量程的。对变送精度起着重要作用。

检验其好坏,需要标准信号源。你找个电阻箱,向温变提供电阻信号即可。例如,如果配接Pt100铂电阻,100摄氏度时对应电阻为138.51欧。你将电阻箱调至138.51欧,将此信号送给变送器。
尹跃宾原创
13 0 2007-11-08 0条评论 回复
熊猫lee
不太懂
10 0 2007-11-05 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论