仪器社区

温度变送模块如何检验好坏?

_Lambaby_ 2016-09-15
这是安装在轮胎定型硫化机上的温变,型号为dz-4133,gx-4133.我只知道它叫温变,是不是模块我也不大清楚,我想知道如何检验它的好坏,它上面的零度和满度是什么意思?如何调节。还有与... 这是安装在轮胎定型硫化机上的温变,型号为dz-4133,gx-4133.我只知道它叫温变,是不是模块我也不大清楚,我想知道如何检验它的好坏,它上面的零度和满度是什么意思?如何调节。还有与其相连的铂热电阻,如何检验热电阻传如的阻值是准确的?急用,往各位大侠多多帮忙,我是个菜鸟,麻烦说详细点,小弟多谢。
评论
全部评论
一个白痴戳娃
热电阻需要校准方可判断其量值是否准确。
校准需要标准温度环境下与标准热电阻进行比对。

至于温变是温度变送器的简称,也就是将热电阻的阻值信号变换为需要的信号类型,比如4-20mA电流,0-5V电压等等。

零度和满度应该是调校零点和满量程的。对变送精度起着重要作用。

检验其好坏,需要标准信号源。你找个电阻箱,向温变提供电阻信号即可。例如,如果配接Pt100铂电阻,100摄氏度时对应电阻为138.51欧。你将电阻箱调至138.51欧,将此信号送给变送器。
尹跃宾原创
5 0 2016-09-16 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论