仪器社区

温度变送器里面的两线制,三线制,四线制的有什么区别

tonybian1 2017-11-21
评论
全部评论
cyycdgy1
温变的n线制有两种意思:
一是指变送器的供电/信号传输方式.通常不加说明的情况下,几线制是指这情况.
2线制是在一对导线上,在供电的同时进行信号传输;
3线制是供电/信号各用一根专线,同时共用一根负/地线;
4线制是供电/信号各用两根专线.
二是指测量(输入)使用几根线:
热电偶测温通常只需2线;
热电阻测温可以用2线,但会因为导线的电阻随温度变化而引入较大的误差;3、4线可以很好的消除导线的温度影响,但4线因性价比的关系只有要求极高的情况下才会用,工业上一般采用3线.
两线制测量结果包含了线路电阻
三线制和四线制测量结果不包含线路电阻,区别在于三线制对线路电阻采用的是补偿法,四线制则根本不受线路电阻的影响.三线制采用补偿法时,引入了一个假设,就是假设三根线的电阻和连接的接触电阻相等.实际应用中,取相同线材和相同长度,注意减小接触电阻,该假设基本能够符合,可以较准确的补偿线路电阻.否则,三线制同样会受线路电阻及接触电阻的影响.
因此,Z准确的方法是四线制.
温度变送器上海蒙晖
9 0 2017-11-22 0条评论 回复