仪器社区

150A电流配多大电流互感器和ct电度表

压迫感为我后悔 2009-04-24
(三相四线)
评论
全部评论
wd王2008
那要看你是用什么样的接线方式来计量了 比如单相计量 三相计量 但是CT的大小是一样的 150A的电流Z大配以200/5的就足够了 要是150A是Z大电流的话为了计量的精确度还是选择150/5的CT就可以了~~
8 0 2017-12-15 0条评论 回复
ex菲尼克斯
当然是用150:5的互感器啦,电度表和你的互感器精度差不多就可以了。
9 0 2009-05-09 0条评论 回复
zangyangshi02
选用150/5的互感器,电度表可用3(6)A三相四线的。
1 0 2009-04-25 0条评论 回复
yu79333885
150A是什么电流,如果是Z大电流可以选150/5,若考虑计量可选小一级(CT在20%-120%可以准确计量)。如果是额定电流可以选200/5。计量表选DT862-2误差2%,DT864-2误差1%。选1.5(6)四倍表,启动电流小,计量更准确。CT可以选0.5级。电表端子2、5、8是电源线10是零线1、3、4、6、7、9是对应的互感器线(注意互感器的方向)。不能接错。切记!否则烧毁电表!
13 0 2009-04-26 0条评论 回复
zo7pt9
150A电流配200A的电流表较为匹配,选用5/200--CT。
19 0 2009-04-26 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论