选择3*1.5()的三相四线电度表。
电流互感器的选择条件:
(1)额定电压
额定电压与所在线路的标称电压相符。
(2)额定频率 电网工频50Hz。
(3)额定一次电流
对测量、计量用电流互感器,额定一次电流按线路正常负荷电流的1.25倍选择;对保护用电流互感器,当与测量共用时,只能选用相同的额定一次电流,单独用于保护回路时,宜按不小于线路Z大负荷电流选择。
(4)额定二次电流
电流互感器二次侧额定电流一般为或1A。对于大型室外变电站,由于电流信号引线较长的情况下宜选用1A的电流互感器;对于中压室内开关站电流信号引线不长的情况宜选择的电流互感器。
(5)精度
电流互感器精度等级有0.1、0.2(0.2S)、0.5(0.5S)、1、3级及5P、10P级。0.1级用于实验室作精密测量用;0.2(0.2S)及0.5(0.5S)级用于电能计量用;1级和3级用于电流测量用;5P和10P用于保护。
(6)额定动稳定电流
额定动稳定电流不应小于所在地Z大三相短路电流峰值。