电度表和互感器是怎么匹配的,多少KW需要配互感器(380V)
超级aco
2011-12-28
100KW用多大电度表和互感器
评论
全部评论
zmz1352525mmcz
电度表和互感器匹配有两种方法:
一、根据供电设备的额定电流。
二、根据实际负荷电流按接近规格选用。这主要是考虑对长期小电流的较准确计量。当表计配用电流互感器时,表计都是额定电流的。大点也行,不能太大,影响计量准确度。 如果是面盘指示仪表,得选互感器额定值与电流表Z大值一致。否则需重标刻度。 如果是有、无功电度表,应在表计上注明变比、倍率。(例:倍率=400/5=80) 计量时读数乘以倍率。 对于穿芯式互感器,还可以改变穿芯匝数选择变比,铭牌上有,可自己计算。
19
2
2017-09-13
0条评论
回复
xgwgt47230
100KW的负荷电流为190A左右,需配200/5的电流互感器,选择3 × 1.6()的电表即可。
9
0
2011-12-29
0条评论
回复
您可能感兴趣的社区主题
400比5电流
互感器
,
电度表
数为1,问是几度电?,
2880
电能表
三相1500/的电流
互感器
电度表
怎么
计算
602
电能表
10kV高压开关柜内
电度表
度数问题
555
电能表
罗氏线圈和电流
互感器
的区别及其应用
699
求SDD-3001交流
电度表
现场检测工具使用说明书
506
采样器配件
电流
互感器
和指针式电流表的配置
700
电流表
电流
互感器
所带电流表为何没有指示?
1472
电流表
电表和电流表共用
互感器
怎么
接线。
1409
电流表
一个电流
互感器
能同时串联两个电流表工作吗?
1973
电流表
电流表和电流
互感器
接地
836
电流表
加载中...