电度表和互感器是怎么匹配的,多少KW需要配互感器(380V)

超级aco 2011-12-28
100KW用多大电度表和互感器
评论
全部评论
zmz1352525mmcz
电度表和互感器匹配有两种方法:
一、根据供电设备的额定电流。
二、根据实际负荷电流按接近规格选用。这主要是考虑对长期小电流的较准确计量。当表计配用电流互感器时,表计都是额定电流的。大点也行,不能太大,影响计量准确度。 如果是面盘指示仪表,得选互感器额定值与电流表Z大值一致。否则需重标刻度。 如果是有、无功电度表,应在表计上注明变比、倍率。(例:倍率=400/5=80) 计量时读数乘以倍率。 对于穿芯式互感器,还可以改变穿芯匝数选择变比,铭牌上有,可自己计算。
19 2 2017-09-13 0条评论 回复
xgwgt47230
100KW的负荷电流为190A左右,需配200/5的电流互感器,选择3 × 1.6()的电表即可。
9 0 2011-12-29 0条评论 回复