direct606
要看互感器的倍率,比如
200:5互感器穿一匝倍率计算是。
200/5/1=40倍。
穿二匝倍率计算是
200/5/2=20倍。
电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。
9 0 2017-09-09 0条评论 回复
zangai210
所走的用电量是比率X实际读数,而不同的是三相有功电度表接线方式是用两个电流互感器的,而并非三个互感器,你按照电表的说明来就OK了
7 0 2013-03-21 0条评论 回复