仪器社区

电流互感器怎样与有功电度表合理搭配?

钢皮土豆001 2012-04-06
评论
全部评论
4444老马
一般是根据自己的负荷情况来确定,比如负荷800A,一般选用1000/5的电流互感器,电表用5(10)A的,倍率为200,电表上一个字就是200度电。
16 0 2017-11-25 0条评论 回复
爹花落t陀
1、互感器二次电流一般是,注意二次额定电流与电度表的标定电流大小匹配。
2、精度与电度表精度匹配,一般选0.2级就可以了。
3、一次电流与实际用电匹配。
9 0 2012-04-07 0条评论 回复
angtuopinn
一般来说,30KW以下负荷可用直接式电能表,不需要配互感器,30KW以上的三相负荷可大概按一个KW算2A的方式算出Z大电流值,比如说,50KW的负荷,可配100/5的互感器和3X1。5(6)A表计,现在用的经互感器接入计量的表计,一般为1。5(6)A,主要是更换互感器变比实现二次计量。
2 0 2012-04-07 0条评论 回复