三菱变频器报警问题

gxx英雄 2011-05-06
设备上有个三菱变频器,过几天就会出现PS报警(显示P5),不能复位只能断电。不知道有没有知道的大侠帮下小弟的忙,谢谢。 我控制方式是外部模拟量控制,应该不是接线问题(设备正常动作只是隔段时间出现PS报警) 小弟刚注册的号没有悬赏金,还请高手不吝赐教... 设备上有个三菱变频器,过几天就会出现PS报警(显示P5),不能复位只能断电。不知道有没有知道的大侠帮下小弟的忙,谢谢。 我控制方式是外部模拟量控制,应该不是接线问题(设备正常动作只是隔段时间出现PS报警) 小弟刚注册的号没有悬赏金,还请高手不吝赐教,谢谢
评论
全部评论
TNT修少
  (1) 驱动电路老化由于较长年限的使用,必然导致元器件的老化,从而引起驱动波形发生畸变,输出电压也就不稳定了,所以经常一运行就出现OC报警。
  2) IPM模块的损坏也会引起OC报警Z024系列的机器使用的功率模块不仅含有过流,欠压等检测电路,而且还包含有放大驱动电路,所以不管是检测电路的损坏,驱动电路的损坏, 以及大功率晶体管的损坏都有可能引起OC报警。
  (3) 无显示故障的原因则多数是由于开关电源厚膜的损坏引起的。
  (4) ERR故障是一个欠压故障,通常是由于电压检测回路电阻或连线出现问题而导致故障的产生,而不是实际输入电压真的出现欠电压。A200系列的OC故障多数是由于驱动电路的损坏而引起的,它的驱动电路采用了一块陶瓷封装的厚膜电路,这给维修带来了一定的困难,其厚膜电路主要是基于一块驱动光耦而设计的电路。
10 0 2017-09-03 0条评论 回复
传發烟酒商行
怀疑你的操作面板问题,你把它摘下试试,反正你都用外部端子控制
2 0 2011-05-07 0条评论 回复