变频器故障信号接线该怎么接的
zhangmin858
2014-03-06
普传PI7600 7.5KW变频器控制一台风机,我想在故障出现时 能通过中继让面板的故障灯亮起 请问变频器内的故障线路该怎么整
评论
全部评论
sunwang817331
这种变频器没用过,需要你查看说明书看是否有故障输出数字量端口 这种数字量输出端口有的厂家是功能固定的,有的厂家是可以随意设定功能的,根据需要来设定不同的功能,比如我常用的丹佛斯就可以自己设定输出端口功能
18
0
2017-11-26
0条评论
回复
蓝极星蓝极星
一般变频器的弱电端子都有两路集电极开路的输出,你可以通过面板设定它为你干什么。通过设定其中一个即可为你点亮一路指示灯。
4
0
2014-03-07
0条评论
回复