仪器社区

变频器中P,PR在外面接什么呢?

路口摸出就业女 2010-09-24
评论
全部评论
lifeup伊利
变频器中P,PR在外面接直流电抗器或是接制动单元、制动电阻。

变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
9 0 2018-04-20 0条评论 回复
xiaoxia9521
这两个是在主线路端子排上的吗你直接打电话上厂家问不就行了
9 0 2010-09-25 0条评论 回复
天地永存go
你是什么型号的变频器?

可能是外接制动电阻预留端子,也可能是外接直流电抗器预留端子,具体怎么接要看说明书。
7 0 2010-09-25 0条评论 回复
质数表就
你有可能用的是富士变频器,P是直流侧的正端,相应的还有个N,是直流侧的负极。PR端应该是制动单元的输出端,是接制动电阻用的。你应该看看说明书就明白了。
以后提问的时候如果能描述的具体些,别人才能更好的帮助你。
16 0 2010-09-25 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论