仪器社区

消防供水泵和消防稳压泵的关系

RQYYSQ 2011-12-06
一套消防供水系统中,有一台消防供水泵和一台消防稳压泵,自制电控柜,这两台泵如何控制和连锁呢
评论
全部评论
众遗我毁苍生
  消防水泵是在出现火情时往管道注水的,一般在下面;稳压设备是保持管道压力的,一直运行,一般设在顶层,另外稳压设备不受消防控制室控制,而消防水泵必须受消防控制室控制。
10 0 2017-09-17 0条评论 回复
取个好名字好男
首先自动控制状态:平常一般启动稳压泵,可以用压力控制器来控制其起停,当有消防信号时启动消防泵,稳压泵自动停掉,手动状态时稳压泵和消防泵可以同时启动.
13 0 2011-12-07 0条评论 回复
沮咒
稳压泵是由管网上安装的接点压力表来启动和停止的,设定压力值后,自动向管网补压,达到设定的压力值后自动停止,它不需要和消防泵连锁的,说白了就是稳压
9 0 2011-12-07 0条评论 回复