请问,控制楼顶消防稳压泵的电接点压力调多大对,什么情况它就起泵了
许愿lap
2009-02-13
评论
全部评论
mzbbcr
电接点压力表一般跳到2-3MP就可以满足喷淋、消火栓管道正常压力要求,在压力低于2mp时起泵,高于3mp时停泵。
消防主泵是由消火栓按钮联动起停的,喷淋泵是由水流和压力开关联动起停的。
11
0
2016-12-01
0条评论
回复
衷钠炔臣涛押
笑防用水时各处水的压力都达到要求,管道不超过能承受的压力
19
0
2009-02-14
0条评论
回复
wyt777zcl
是跟据楼高来定消防稳压泵电接点压力.有两种调压方式;一个是欠压,是指正常用水.另一个是消防用水,管道里要有足够的压力(跟据楼高而定),一但失火有足够的水压才能扑灭.