减压阀后面的几个管道压力较低,在是不是在启泵的时候起稳压作用?在关泵后前后水压会缓慢平衡,一致?还是一致保持前高后低的状态???减压稳压阀。。。。。
评论
全部评论
买单侠88
消防给水系统的减压阀,可选用比例式减压阀或可调式减压阀,参数选择应符合下列要求:
1 减压比Z高可为4:1;
2 减压阀的进口压力,消火栓给水系统以消防水泵启动后的压力为准,自动喷水灭火系统以消防泵启动前的压力为准;
3 采用比例式减压阀时,还应充分核算在消防水泵启动前后的两种给水压力差异,对减压阀出口压力产生的影响,应符合设计要求。
2 消防给水系统设置的减压阀,平时很少有水流通过,气蚀不是其主要考虑的问题,故减压比可放宽,但为了保证消防用水时的可靠性,减压比不宜过高,本规程将消防系统减压阀的减压比放宽到4:1,是经过综合评估后得出的结论,在设计中应尽量遵守。
对于消火栓给水系统,由于启泵后的压力为常规压力,减压阀的进口压力可按该状态核准;对于自动喷水灭火系统,由于扑灭初期火灾是其主要状态,从可靠性出发,减压阀的进口压力以水泵未启动时的压力为准,并使阀后压力能够满足喷头Z不利点Z小工作压力(≥0.05MPa)的要求。
由于消防给水系统中的压力在消防泵启动前后有较大的差异,对于比例式减压阀,将直接影响到阀后压力的差异,在选择比例式减压阀时,应分别充分校核这二种供水压力的差异对减压阀出口压力造成的影响,以满足设计要求。