仪器社区

带变频器控制的循环水泵 为什么水泵起来时压力上不去呢

土痢疾斜戳 2013-11-11
它是由压差给变频器AL1信号的 在有变频器来控制电机的转速来控制压力的 为什么压力上不去呢 电机转速也不稳定 是不是变频器那个参数有问题 请有学问的来给讲一下 变频器是ABBS510的
评论
全部评论
沮咒
需要知道变频器的输出频率多少!才好判断,可能是4011中的数值设定的低,致使变频器控制压力了,所以达不到你的压力要求,如果频率在50HZ,压力上不去,就可能是水泵的问题,比如水泵中有空气,打不上水。
5 0 2017-11-26 0条评论 回复
今钱和狗
引用大话东游 的回复内容:需要知道变频器的输出频率多少!才好判断,可能是4011中的数值设定的低,致使变频器控制压力了,所以达不到你的压力要求,如果频率在50HZ,压力上不去,就可能是水泵的问题,比如水泵中有空气,打不上水。 1、一定要把现场实际情况、运行参数说清楚,才会有正确的答案;2、压力上不去,大多是转速低的缘故;
7 0 2013-11-12 0条评论 回复
njinhf
如果你的变频器的输出频率一直在增加,而压力却不增加,或增加较少,直到频率达到50HZ,还没有达到设定压力,那就应该查查水泵或者是系统了,有可能是水泵的处理问题,或者是系统影响。至于变频器波动应该是是测量压力波动造成,测量压力波动的原因很多,可能是测量变送器的问题,或者是系统内实际压力波动,只有确定原因才能解决,不过你的变频调速系统是首次运行的话,你首先应该检查一下变频器的设置,尤其与PID控制相关的设置,如果不是首次运行,原来运行的很好,突然出现这样的问题,那多半是系统问题。
3 0 2013-11-12 0条评论 回复