它是由压差给变频器AL1信号的 在有变频器来控制电机的转速来控制压力的 为什么压力上不去呢 电机转速也不稳定 是不是变频器那个参数有问题 请有学问的来给讲一下 变频器是ABBS510的
如果你的变频器的输出频率一直在增加,而压力却不增加,或增加较少,直到频率达到50HZ,还没有达到设定压力,那就应该查查水泵或者是系统了,有可能是水泵的处理问题,或者是系统影响。至于变频器波动应该是是测量压力波动造成,测量压力波动的原因很多,可能是测量变送器的问题,或者是系统内实际压力波动,只有确定原因才能解决,不过你的变频调速系统是首次运行的话,你首先应该检查一下变频器的设置,尤其与PID控制相关的设置,如果不是首次运行,原来运行的很好,突然出现这样的问题,那多半是系统问题。