仪器社区

补水泵补不上水为什么呢,泵扬程44m,楼高30多米

字幕组领导 2012-09-11
评论
全部评论
npseknbn792
  Z有可能的是1.水泵扬程不够,水泵总扬程要大于楼高+水泵安装距楼地面的垂直距离+管道水力损失。2. 水泵流量不够,造成途中截留后,高层无水。以上确定水泵已经正常运行。水泵本身问题:1.叶轮脱轴2.水泵转速不够3.叶轮口环磨损严重4.叶轮已经汽蚀损坏。
  水泵是把原动机的机械能变为液体能量从而达到抽送液体目的机器,是一种用来移动液体、气体或特殊流体介质的装置,水泵按用途分类可分为输送泵、循环泵、消防泵、试压泵、排污泵等;按行业分类可分为石油泵、冶金泵、化工泵、渔业泵、矿业泵等;按原理分类可分为往复泵、柱塞泵、活塞泵、隔膜泵、转子泵等;按介质分类可分为清水泵、污水泵、海水泵、热水泵、热油泵等。水泵在造船、石油开采、载重机等方面被广泛应用。在地理环境许可的条件下,水泵应尽量靠近水源,以减少吸水管的长度。
18 0 2017-10-07 0条评论 回复
newice24
如果电气控制、运行没有问题的话
有可能是轴承坏了
4 0 2012-09-12 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论