仪器社区

潜水泵为什么一通电开关就跳闸了

思密达2611 2011-10-12
没有接漏电保护,直接接到断路器上了,一合闸断路器就跳了
评论
全部评论
抗压所有人爸爸
潜水泵有好几种,电机里的线包有油侵式和水侵式还有是干式在使用前必须先看说明书,不能搞错,长期不用,必须在使用前还得把叶轮弄转,不然会因为长期不用卡死而烧包。开泵前,吸入管和泵内必须充满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片ZX处由于液体被甩向周围而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸入管流入泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。
原因
1)该跳闸开关选择的整定值过小,潜水泵的工作电流超过其整定值,该开关跳闸。
2)潜水泵电缆或者电机的绝缘受到损坏。
3)电机进水。
解决办法:
1)计算或者参看水泵铭牌得知正常工作电流,依此数据调换开关。
2)用500V摇表分段测量电缆、电机的绝缘是否符合要求
13 0 2017-09-06 0条评论 回复
石涪小茊
可能是匝间短路或线包绝缘破坏,将水泵放入水里摇一下绝缘。
18 0 2011-10-13 0条评论 回复
coltalinlin000
如果接线正确我建议你关电源后把泵吊起,一,拨动叶轮看是否灵活,二,检测三相电阻和对地绝缘,三,检查断路器的电流值是否小于泵的电流额定值,应该很快查出原因
17 0 2011-10-14 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论