仪器社区

压力变送器和变频器的接线

wtu僚绦3 2010-08-08
看清再说.压力变送器为两线,现需其为变频器提供4-20ma电流信号.电气图纸显示变频器控制端子的GND接压力变送器的+,变频器的信号输入端CC接压力变送器的-.压力变送器的说明书上说其需要... 看清再说.压力变送器为两线,现需其为变频器提供4-20ma电流信号.电气图纸显示变频器控制端子的GND接压力变送器的+,变频器的信号输入端CC接压力变送器的-.压力变送器的说明书上说其需要直流供电.那么它需要和变频器的输出24V连接吗?电气图纸上的对不对?我需要的是恒压,电气柜上还有显示仪表.电气图纸没说该怎么和仪表连接,只有压力变送器接了变频器的Cc和GND,不知道对不对,我都不知道该怎么接了.
评论
全部评论
cll0987
应该是电气图纸错了,你用的压力变送器是无源的,所以需要加电压,可以用变频器的电源,也可以外加电源,不过那样就需要把外加电源的0V和GND连起来。电源+连压力变送器的+,压力变送器的-接变频器的cc端(即电流量输入端),GND接电源-。
显示仪表一般是串在这个回路中的,电源+连压力变送器的+,压力变送器的-接仪表的电流输入+,仪表的电流输入-接变频器的cc端(即电流量输入端),GND接电源-。要注意仪表模拟量输入必须是无源的。如果是有源的(即自带电源)则需要看说明书,按仪表的说明书来接。
上述的说明都是一般情况,需要针对具体的变频器、仪表、压力变送器作相应调整。
11 0 2017-10-15 0条评论 回复
踏云飞仙
感觉你说的有问题,我随手画的图纸是通常的接入方法,由于没看到具体资料,不保证正确。
18 0 2010-08-09 0条评论 回复
上海甲干犬业
这个问题其实也简单 我安装不少的变频了 我们一般是把压力表接在盘面显示表上,然后由智能显示表再输入变频 。一般表带变送输出。你阅读下智能表的说明书你就会明白了 。
如果不是的话 你如果执意要把压力表按在变频上 ,你可以测测 两端有没有24V,有接了之后 串联测有无4-20 MA
18 0 2010-08-09 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论