看清再说.压力变送器为两线,现需其为变频器提供4-20ma电流信号.电气图纸显示变频器控制端子的GND接压力变送器的+,变频器的信号输入端CC接压力变送器的-.压力变送器的说明书上说其需要... 看清再说.压力变送器为两线,现需其为变频器提供4-20ma电流信号.电气图纸显示变频器控制端子的GND接压力变送器的+,变频器的信号输入端CC接压力变送器的-.压力变送器的说明书上说其需要直流供电.那么它需要和变频器的输出24V连接吗?电气图纸上的对不对?我需要的是恒压,电气柜上还有显示仪表.电气图纸没说该怎么和仪表连接,只有压力变送器接了变频器的Cc和GND,不知道对不对,我都不知道该怎么接了.
应该是电气图纸错了,你用的压力变送器是无源的,所以需要加电压,可以用变频器的电源,也可以外加电源,不过那样就需要把外加电源的0V和GND连起来。电源+连压力变送器的+,压力变送器的-接变频器的cc端(即电流量输入端),GND接电源-。
显示仪表一般是串在这个回路中的,电源+连压力变送器的+,压力变送器的-接仪表的电流输入+,仪表的电流输入-接变频器的cc端(即电流量输入端),GND接电源-。要注意仪表模拟量输入必须是无源的。如果是有源的(即自带电源)则需要看说明书,按仪表的说明书来接。
上述的说明都是一般情况,需要针对具体的变频器、仪表、压力变送器作相应调整。