通过压力变送器和变频器控制水泵运行而稳压的连接及调试方法
麦满歌开石大成
2013-06-08
评论
全部评论
会飞的峰
恒压供水吧,压变为0-10V电压信号,原理就像电位器,三根线。压力对应电压值,电压值对应频率。不是线性。变频器用PID控制方法。一般需要调的参数是,开启PID,禁止反转,目标数值来源,设定目标志(对应几公斤压力)反馈方式。根据应用可加上休眠来配合,做到Z节能
11
0
2017-12-16
0条评论
回复
秦挂科
变送器和PID表我这边都有weiyun2003@163.com
13
0
2013-06-09
0条评论
回复
花未开の欲已败
设定为闭环模式设定压变的反馈通道设定给定量的反馈通道设定无纲量的Z大值设定PID参数基本就这些,每种品牌略有不同