问题:1、压力变送器(4-20ma)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4-20ma)却不受影响。信号线都没有屏蔽。想知道问题到底出在哪里,是干扰了信号电缆,还是直接干扰的变送器... 问题:1、压力变送器(4-20ma)在变频器启动后乱跳,而附近的一体化热电阻(4- 20ma)却不受影响。信号线都没有屏蔽。想知道问题到底出在哪里,是干扰了信号电缆,还是直接干扰的变送器。
谁能给出个好的解决方案!
1、是变频器污染了电源,受污染的电源供电给开关电源(我认为你是这样用的),开关电源变为24V直流干扰压力变送器。
2、空间电磁干扰的可能性很小,压力变送器通常是厚厚一层不锈钢包裹的。
3、Z好用屏蔽线哦,特别是在使用大功率变频器时,干扰很厉害的。