仪器社区

请问 压力变送器的测量范围如何计算?

ljh1998526 2012-10-10
例如工艺介质为氯气的操作压力为-5~15kpa,那么测量范围是多少?求详细过程。... 例如工艺介质为氯气的操作压力为 -5~15kpa,那么测量范围是多少?求详细过程。
评论
全部评论
原版光头强2
测量仪表的测量范围选择原则是:让正常工作的被测参数落在仪表量程的2/3~4/5区间,如果极限参数可能超出正常很多,也可选 1/2 。

所以测量范围可在 -10~20KPa 或 -10~25KPa、 -10~30KPa 中酌情选择。
16 0 2016-12-02 0条评论 回复
LXM501123
一般压力变送器有固定量程,可按你的要求看一下被涵盖在哪个量程里面就可以,通常测量Z大值是标准量程的2/3,。
10 0 2012-10-11 0条评论 回复
您可能感兴趣的社区主题
加载中...
发布 评论