仪器社区

有一台DDZ-Ⅲ型两线制差压变送器,已知其测量范围为20~100kPa,当输入信

sunweibin1987 2016-10-02
有一台DDZ-Ⅲ型两线制差压变送器,已知其测量范围为20~100kPa,当输入信号为40kPa和70kPa时,变送器的输出信号分别是多少? 计算方法是什么?
评论
全部评论
斑斑特娘
已知这台变送器的量程范围是20~100KPa,其对应输出在20KPa时是4mA,100KPa时是20mA。那么对应中间任何压力时,它的输出电流信号的计算为:
输出电流信号值(I):
(检测压力-零点压力)/(量程压力-零点压力)=(输出电流(I)-4)/(20-4)
当检测压力为40KPa时
(40-20)/(100-20)=(I-4)/16
经整理,得
I=((16×20)/80)+4
I=4+4=8(mA)
当检测压力为70KPa时
I=((16×50)/80)+4
I=10+4=14(mA)
当变送器检测到压力为40KPa时,它的输出电流值为8mA,当检测到70KPa压力时,它的输出为14mA。