我们单位炉膛出口的智能压力变送器(测量的是气体),规格是:变送器量程-10KPa到10KPa,实际需要-1KPa到1KPa。输出信号是4-20ma。零点位置肯定跑偏。把量程改为0KPa到1KPa的情况下,对大气输出的毫安数是6.93ma。 现在问题如下:变送器对大气,表头显示0.35... 我们单位炉膛出口的智能压力变送器(测量的是气体),规格是:变送器量程-10KPa到10KPa,实际需要-1KPa到1KPa。输出信号是4-20ma。零点位置肯定跑偏。把量程改为0KPa到1KPa的情况下,对大气输出的毫安数是6.93ma。
现在问题如下:变送器对大气,表头显示0.35KPa。显示毫安数是14.75ma左右。我的方法是取手持压力源给定-1KPa然后用HART手操器进行调零。我们主任的方法是迁量程把量程改为-0.65KPa到1.35KPa迁移,这样对大气为12ma,我认为是错误的,希望哪位大侠给解答一下。另外,我如果要进行调零,在没有手持压力源的情况下,可不可以用HART表把量程先改为0到1KPa,然后进行零点微调,然后在用HART表把量程迁回-1KPa到1KPa。不知道这样可不可行。谢谢
在找不到实际零点工况的情况下,迁移是Z方便准确的,因为表的零飘有很多原因。
迁移也可以很好的消除仪表内部硅油带来的静压差。