变送器测得的压力值与其检测里程之比的百分比,与输出信号的百分比是相同的。那么,当里程为2.5~10MPa的变送器测得5MPa所占量程的百分比为:
((5-2.5)/(10-2.5))×100%=33.33%
这时,变送器的输出信号值也是信号零点到量程之间的33.33%,即
((x-4)/(20-4))×100%=33.33%
x=16×0.3333+4=9.3328(mA)
由于计算的结果是无限循环小数,在引用是必定是有限位的小数,因此计算结果与实际值必定有一定的误差。那么,我们用对比的方法计算可得到更高的计算精度,即
(x-4)/(20-4)=(5-2.5)/(10-2.5)
x=((20-4)×2.5)/(10-2.5)+4
x=((16×2.5)/7.5)+4=9.3333(mA)
使用对比法得到的计算精度要比引用法高。