abb acs800变频器报7510是什么原因
坠梦男
2016-03-01
评论
全部评论
xmxmsham
COMM MODULE(7510)
3.08 AW 1 bit 12
(可编程的故障保护功能30.18, 30.19)
原因:传动单元和主机之间的周期性通讯丢失。
解决办法:检查现场总线的通讯状态。参见现场总线控制 一章,或现场总线适配器手册。
检查参数设置:
-组51 COMM MODULE DATA (用于现场总线适配器)
- 组52 STANDARD MODBUS (用于标准Modbus总线链接)
检查故障功能参数。
检查电缆连接。
检查主机是否能够通讯。
3
0
2016-03-02
0条评论
回复