在干式变三相线包里有三个温度感应片,三个感应通过带屏蔽层的电缆连接到温控器的信号输入端,温控器的电源由PT引过来,变压器柜的跳闸信号线接到温控器,温度感应片实时监测变压器的每一相温度,如果温度异常超出设定的温度范围,温控器就会发出信号,变压器柜就会跳闸,变压器高压侧就断电,从而起到保护变压器的作用。请采纳,谢谢