变压器会干扰PLC?
inventecbruce
2009-10-18
我们有个设备的PLC和十个变压器(小型)放在一会不会受干扰?
评论
全部评论
youchengyin
是会有干扰的。如果你想去除干扰有两种办法。一是将PLC移开二是在PLC上做一个铁的屏蔽,另外PLC的信号线Z好是用屏蔽的电线。这样应该是没有什么大的问题了。但愿我的回答对你有点用处
次级是2100v次级的电压你是不是说错了
如果没有错
那你的PLC不坏是不正常的了
你赶快把你的PLC换到别的地方。和PLC的所有接线都要用屏蔽线。这样就好了
6
0
2016-12-02
0条评论
回复
mo45351665
会的.在布局尽量分开来,一般不会产生影响,PLC的抗干扰能力很强的。
10
0
2009-10-19
0条评论
回复
没有1之一
变压器看什么状态下,弄好隔离就好了!
3
0
2009-10-31
0条评论
回复
hhccd
会的.可以考虑走线分开,布局分开来解决这个问题.
如果动力与控制的进来,来自于一个开关,开关容量不够大(低于32A),可以考虑加电抗器.
4
0
2009-10-19
0条评论
回复
露天玫瑰与君子
变压器,强电变弱电,放一起之所以会干扰,是因为变压器的进线强电线周围产生电磁场,影响PLC的电源,包括PLC的供电电源及模块的24V电源,还有就是模拟量了。其实PLC本身抗干扰能力就很强,所谓的干扰,并不是很严重。
可以有俩种方案:拉开距离,隔20公分以上,或者强电和PLC电源线交叉走线,能实在的,有效的降低干扰。
15
0
2009-10-19