PT100温度变送器远传温度值间歇性异常升高,哪位大神知道是什么原因?

仟乐燎暇福 2016-11-30
上位机软件是西雅特,施耐德昆腾PLC... 上位机软件是西雅特,施耐德昆腾PLC
评论
全部评论
几乎是可以
首先要检测传感器PT100,我不知道你这个PT100使用的多久;
一般情况下,PT100的使用年限在1年左右就要更换的(为了维持精度)
如果你这个是全新的,并且保证PT100没有出现差错的前提下,出现这种情况,就要检测上位机,首先看下你的上位机软件量程范围是否跟TP100的量程范围段一致,这个必须要一致的,量程范围不一致,就会造成突然变高,或变低;
但是根据我的经验,你这个情况应该是PT100坏掉了,也就是PT100前端的测量元器件坏掉了;
这个很好检测:如果你是二,三,四线制PT100,你可以用万用表进行测量,具体怎么测量,自己百度去吧,太简单了。不想说;(“++”“--”“+-”连接,看蜂鸣,看阻值-组织对应温度)
就这两种情况,其他的,就看你自己检测的结果了。
20 0 2016-12-01 0条评论 回复