PLC采用的深圳万讯热电偶温度变送器在低温时(零下20度左右)不能正常工作,出现测量值超量程或只有实际值一半的问题,请问这种情况出现的原因?如何解决?... PLC采用的深圳万讯热电偶温度变送器在低温时(零下20度左右)不能正常工作,出现测量值超量程或只有实际值一半的问题,请问这种情况出现的原因?如何解决?
两个原因:
diyi,你的温度变送器是按零度标定的,零下20度就会产生误差。而且要看看热电偶的工作范围,是否应该在零上工作才行。
第二,温度变送器本身不适应零下工作,里面元器件在零下20度产生超差。这是个比较重要的原因。