仪器社区

交流接触器能否串联使用?为什么?

15965356231 2010-10-07
评论
全部评论
TNT修少
交流接触器主触头可以串联使用,而且很多,比如星三角启动电路中主接触器就是串联在封星接触器和封角接触中的,三个接触器控制电机正反转电路中,主接触器也是串联在正反接触器中的。在交流控制线路中,两个接触器的线圈是决对不允许串联使用的,即使外加电压是两个线圈额定电压之和,也决对不允许,因为在交流控制电路中,每个线圈上所分配到的电压与线圈阻抗是成正比的,两个接触器动作总是有先有后,不可能同时吸合。所以,要想两个接触器同时动作,其线圈应该并联连接。
3 0 2017-05-03 0条评论 回复
shouchuan184
交流接触器的线圈不能否串联使用,但触点可以。
20 0 2010-10-08 0条评论 回复