仪器社区

40KVA电容配多大接触器合适,为什么接触器容易坏

圣火灵GPS 2010-08-12
评论
全部评论
丶飘如陌上尘
  40kvar电容应配100A接触器的。接触器容易坏的原因主要是长时间工作于过载阶段,功率过大导致接触器容易损坏;
    接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
  在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。
  在工业电气中,接触器的型号很多,电流在-1000A的不等,其用处相当广泛。
15 0 2018-04-13 0条评论 回复
efghxhh
要选用专门的电容接触器,
4 0 2010-08-13 0条评论 回复
馨——晗
40KVA电容器电流60A左右,投切电容Z好用专门用于电容投切的CJ19型接触器,配个60-100A的就没问题
10 0 2010-08-13 0条评论 回复
袁皓dQCO8
这个问题,你这告知了电容器的容量KVAR,但是,电压呢?因为,不同电压的电容器的电流是不同的,所以接触器的容量也无法选择了。
如果是三相电容器,一般额定电压为0.4KV,容量40KVAR,电流为57.7A,可以选择CJ19-95
额定电压为0.45KV,容量40KVAR,电流为51.3A,可以选择CJ19-63,当然CJ19-95的更可靠。
8 0 2015-07-21 0条评论 回复