继电器的原理我知道。我查找了一些资料。 说是接常闭可以保护电路。怎么保护 ?这句话我怎么不理解。 继电器不是小电流控制大电流嘛。如果一个12V的控制电源接通继电器,使继电器的线圈一直有电流。只要一直有电流,继电器常闭点应该不会断开变成常开点。... 继电器的原理我知道。我查找了一些资料。 说是接常闭可以保护电路。怎么保护 ?这句话我怎么不理解。 继电器不是小电流控制大电流嘛。如果一个12V的控制电源接通继电器,使继电器的线圈一直有电流。只要一直有电流,继电器常闭点应该不会断开变成常开点。 因此机器设备就是出现故障《比如:连电》。 常闭点也应该不会断开变成常开点啊。 到底是怎么回事?
评论
全部评论
赖赖赖自己吧10
继电器接通电源后,常开闭合,常闭断开。而不是你所说的“只要一直有电流,继电器常闭点应该不会断开变成常开点。”常开和常闭是指继电器线圈不通电时触点的状态。至于常闭接成保护电路,比如电机正反转控制电路是不允许正转接触器和反转接触器同时吸合的情况出现。就要把正转接触器的常闭辅助触点串到反转接触器线圈回路,把反转接触器的常闭辅助触点串到正转接触器线圈回路。这样,正转接触器吸合时常闭辅助触点断开,使反转接触器线圈回路开路不能接通。反之亦然。这就起到保护作用
12 0 2017-09-01 0条评论 回复
cdsqaz
你这个问题有点不是很清楚,但是关于你问的这个问题我可以说下继电器的工作原理。不是说常闭比常开好,要看你要切换什么电路,尽量选用正常状态接入电路,比如说你要切换的电路长时间是要通着的状态,那就用常闭好。继电器原理你也知道,主要是靠线圈的产生的一个力来拉动线圈吸合,弹簧或者弹片的力拉开触点断开(这是以常开说的)。如果想刚才说的那样,你电路要求长时间通,如果用常开的话,你需要一直给继电器线圈供电(磁保持继电器除外)。弹簧(弹片)一直处在拉伸状态,金属也有疲劳度的,长时间弹簧(弹片)可能弹不开或者其他的状况。如果用常闭的,通本身就是他的初始状态,所以这个问题就很减少很多。有什么不懂追问
2 0 2011-12-30 0条评论 回复
lifeup伊利
简单说:继电器在未通电状态下,闭合的一对触点就是常闭点,断开的一对触点就是常开点,继电器的线圈加电压后,常闭断开,常开闭合实现转换。若线圈一直处于通电状态,线圈会发热的,当然,继电器本身是允许一定温升,但是常时间通电再加上环境温度,对继电器寿命会有影响,发热对于距离太近的其他电子元件,也会有影响。所以,在应用中应该考虑通断时间比。
你所描述的设备故障问题不太清楚,应该看具体应用再分析。