现有一个直流常开继电器,串联在电路中,电路总电压为130V(在继电器接通的情况下),但现在继电器并未接通,也就是说正常情况下电路的开路电压应该为零或者接近零,而实际情况是电路额开路电压为110V,测量继电器两端的电压为-20V,何解?谢谢!
评论
全部评论
丶飘如陌上尘
电源的开路电压,应该等于电源电动势。
在继电器动作时,其绕组电压一般等于电源电压(或略低)。其继电器的常开接点闭合,故接点两端电压为零。
当继电器不动作时,其绕组电压一般为零(或低于动作电压)。其继电器的常开接点打开,如果该支路内只有绕组没有开接点,则接点两端的电压等于电源电压。
你提到的继电器未动作,而绕组两端电压为20V,则可能和其他器件分压所得到的电压(比如和电源指示灯构成分压回路等)。
11 0 2017-09-03 0条评论 回复
QrXAc96d9w
你说的不清楚,能否发个图上来?就能让大家帮你解答了。
是继电器的线圈串在电路里?还是继电器的常开接点串在电路里?还是上个图吧!
4 0 2013-08-17 0条评论 回复