常规保护的继电器出口为什么要用带保持功能的中间继电器?
幕後8858
2017-12-14
直接用电压继电器不行吗,一带电就立刻闭合触点接通跳闸线圈,加一个自保持功能的电流线圈的意义到底是什么?
评论
全部评论
as18813840409
用的自保持的中间继电器的控制电路一般会用停止开关(急停开关)方便突发事故快速关断电源
如果不用中间继电器,你的启动控制开关就要时刻保持接通状态,突发事件就没有急停开关方便
另外如果是停电有了中间继电器就能够自动跳闸,这样再次来电的时候就不会因为启动开关忘记关自动运行设备
7
0
2017-12-15